Ich muss jetzt mal klugscheißern
Es geht nicht um Überlast, sondern um das sicherstellen
der max. zulässigen Berührungsspannung in Höhe von 50V AC
im Fehlerfall
B-Charateristik den 5-8 Nennstrom im Fehlerfall geliefert
bekommen kann, löst dieser innerhalb von 0,2s aus und die
Berührungsspannung kann dadurch nicht höher als 50V AC werden.
Das wird auf der Netzseite durch eine korrekte Installation, sowie
dem EVU-Netz ermöglicht. Da der Ampi nicht rückspeist, muss er diese
Kurzschlussleistung auch nicht liefern bzw. bereitstellen.
Somit hat STdesign mit seiner Erläuterung recht
Dasselbe muss übrigens auch ein Fi-Schalter sicherstellen. Er löst bei
einem Fehlerstrom gegen Erde ( PE ) aus, jedoch nicht bei Kurzschluss, dafür
ist ja der o.g. Automat zuständig. Hier darf z.B. der Netzinnenwiderstand
( Ri) bei Verwendung eines 30mA nicht größer als 1666,7Ohm sein.
Berechnet über : U = I*R = 0,03A *1666,7Ohm = 50V.