Seite 1 von 1

Mindestaufwand für Schuko-Ladeoption

Verfasst: 25. Jun 2014 19:24
von Cupra
Bei uns inner Firma darf ich ne eigene Steckdose fürn Ampera haben, Ladestation oder is aber leider nedd. Aber laden mit 6A reicht ja auch, das Auto steht im Schnitt 9 - 12 Stunden inner Firma. Daher müsste ich meinem Cheffe sagen was ich denn brauche. Wenn alles beisammen hab ist das:

- 2,5mm2 Zuleitung 3polig (L, N, Erdung)
- Absicherung 13A (16A ist im Hauptverteiler, glaub da darf ich nur weniger nehmen danach)
- Schuko-Dose die im Idealfall für 16A freigegeben ist.

Optional kann ich noch nen Fi einbauen und nen Stromzähler, aber für die Basis reicht das, oder?

Re: Mindestaufwand für Schuko-Ladeoption

Verfasst: 25. Jun 2014 21:47
von Martin
Wenn die Schutzbeschaltung wirklich selektiv arbeiten soll, dann wird deine nachgeschalltete Sicherung nur noch 10A haben.
Bei Außensteckdosen ist FI keine Option sondern Pflichtprogramm.
Somit sollte der Standardladung mit 10A nichts im wege stehen. :)