Seite 3 von 4
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 7. Mär 2014 20:59
von AmpiD(r)iver
Hallöchen... Ich meine wir habe das schon einmal diskutiert aber ich muss doch nachfragen weil es auf dem Foto so dünn ausschaut... Was ist das für ein Zuleitungskabel dass da auf den Zähler führt? Schon min. ein 3x2,5mm2, oder? Sorry...
LG.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 7. Mär 2014 21:16
von Ampera-Michel
1.5 er Querschnitt. 2.5 er würde hier nichts bringen (oder?), denn ab einer bestimmten Stelle im Carport geht es auf jeden Fall in 1.5 er über.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 7. Mär 2014 21:21
von Tango
Ampera-Michel hat geschrieben:1.5 er Querschnitt. 2.5 er würde hier nichts bringen (oder?), denn ab einer bestimmten Stelle im Carport geht es auf jeden Fall in 1.5 er über.
Das reicht für 16A.

Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 7. Mär 2014 21:32
von RibbertD
Ampera-Michel hat geschrieben:1.5 er Querschnitt. 2.5 er würde hier nichts bringen (oder?), denn ab einer bestimmten Stelle im Carport geht es auf jeden Fall in 1.5 er über.
Sehe ich anders, jede Strecke mit kleinerem Querschnitt erhöht die Verluste.
Bei 3 m mit 1,5 mm2 statt 2,5 mm2 sind es bei einer 16a Ladung schon 6 Watt höherer Verlust pro Stunde, hier mal ein Link zur Berechnung
http://www.hilfreiche-tools.de/berechnu ... rlust.html
Jetzt kann man rechnen bis zum Abwinken. Tägliches Laden macht pro Jahr bei 3m 2Euro aus.

Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 7. Mär 2014 22:02
von AmpiD(r)iver
Danke RibbertD
Ich sehe das Hauptproblem eigentlich darin dass das 3x1,5mm2 Kabel auf Holz aufgenagelt ist??? Oder täuscht das? Also bei uns in der Schweiz dürftest Du ein 3x1,5mm2 Kabel NICHT mit 16A belasten, und ganz sicher nicht wenn es über eine längere Strecke auf einem Brennbaren Untergrund aufgenagelt ist!

Aber in DE ist das möglicherweise anders. Könnte aber schon eine gewisse Erwärmung des Kabels zur Folge haben.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 8. Mär 2014 08:03
von Ampera-Michel
Ohhhhhh, 2€ pro Jahr, da sollte ich schnell reagieren.
Ich habe ja bereits die letzten Wochen immer an den 1,5er Kabeln geladen. Auch die wurden nicht so warm, dass ich Sorge vor einem Brand haben müsste.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 8. Mär 2014 10:41
von Weißer Volt
2.5 er würde hier nichts bringen (oder?), denn ab einer bestimmten Stelle im Carport geht es auf jeden Fall in 1.5 er über.
Hallo.
Ich bin zwar kein Elektriker, aber wenn ein Teilstück schon mit 1,5mm2 verlegt ist, sollte man sich eher um dieses Teilstück sorgen machen.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 8. Mär 2014 16:15
von Ampera-Michel
Das wurde von einem Elektriker verkabelt, der sonst auch komplexe Fertigungsmaschinen verkabelt. Er sagte, dass dort hitzetechnisch nichts anbrennen sollte. Ja, die Kabel liegen auf Holz, aber was meint ihr denn, was für eine Flammtemperatur Holz braucht? Im einem Carport wird es im Sommer auch ohne Ladegerät bei voller Sonne heiß, verbrannt hat es auch da bisher nicht gerochen.

Ich jedenfalls schlafe ruhig.
Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 8. Mär 2014 18:27
von mainhattan
You are right. Dazu braucht es schon eine leicht entflammbare Beschichtung bzw. Einen Kurzschluss. Dann kann aber auch schnell mehr brennen

Re: Der vom Ampera-Michel
Verfasst: 8. Mär 2014 20:51
von Ampera-Michel
Dannkann aber auch schnell mal der FI rausfliegen. Ich lagere kein Heu in der Hütte.