Seite 2 von 2

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 19. Feb 2014 01:17
von Markus Dippold
Wenn's eine alte Hausverkabelung ist, kann es sein, daß der Schutzleiter mit auf die Erdung geklemmt ist.
Ist bei uns im alten Teil des Hauses immer noch so, weil halt hier und da nur zwei Drähte da sind.
Vielleicht ist es sowas.

Unsere Garage hat beim Anbau einen neuen Anschluß bekommen, wenn auch das Kabel dahin geblieben ist. Andernfalls würde ich wohl auch ein Problemchen haben.

Gruß
Markus

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 19. Feb 2014 11:02
von AmpiD(r)iver
@Kratus: Pardon moi, Kratus. Es war nicht meine Absicht böse zu wirken. Ich entschuldige mich wenn Du es so aufgefasst hast! Sorry, Pardon! Ich wollte nur erwähnen dass es, meiner Meinung nach, eher unwahrscheinlich
erschien dass im ganzen Haus alle Anschlüsse vertauscht worden sind. Mehr nicht! Ich wollte weder urteilen noch jemanden angreifen! Pardonnez moi, svp. :)

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 19. Feb 2014 14:18
von Kratus
Ist schon gut :lol:

Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs

Verfasst: 20. Feb 2014 15:28
von mikeljo
BlackVolt hat geschrieben: Ich habe nun durch einen Elektriker die Steckdose mit einem FLUKE-Tester durchmessen lassen. Der Schutzleiter ist vorhanden, der FI löst in 17.4ms aus. Er hält die Installation für in Ordnung.
Hat er es mit einem Installationstester geprüft, oder nur das Auslöseverhalten des FI geprüft?
BlackVolt hat geschrieben: Weiß jemand das genaue Meßverfahren, mit welchem das Ladekabel die Schutzleiteranwesenheit prüft?
Er sendet Messimpulse auf den Leiter und ermittelt über die Dämpfung und das Nachschwingverhalten die Qualität der Erde.
Kratus hat geschrieben:Es kann auch sein, dass deine Steckdose falsch verkabelt ist (Phase auf der falsche Seite).
Der Ladekabel überprüft auch die Spannung zwischen Null und Erde.
Nö, ist der ICCB egal. Sie stellt während der Initialisierung fest wo was ist. Klar, Erde sollte schon auf dem Richtigen Anschluss sein. 8-)

Bye
mikeljo