PV-Überschussladesteuerung KNX/EIB mit Bettermannkabel
Verfasst: 4. Aug 2013 20:53
Meine KNX/EIB-basierte PV-Überschussladesteuerung ist fertig geworden und läuft!
Man braucht dafür den Wert der momentanen Überschussleistung in Watt in Echtzeit auf dem Bus (Leistung PV-Anlage - Gesamt-Verbrauchsleistung).
Eine GIRA-Homeserver-Logik steuert einen Altenburger Dimmaktor 0..10V, der ein Bettermann-Ladekabel mit 0..10V ansteuert (Trimmpoti 25kOhm dazwischen).
Die Ansteuerung ist als Regelkreis aufgebaut: Alle 5 Sekunden wird der Überschuss ermittelt und damit ein Wert ((Überschuss-75)/100) ermittelt, der vom momentanen Stellwert (0%=0V bis 100%=10V) addiert oder subtrahiert wird. Damit regelt sich der Kreis selbständig immer auf ca. 75 W Überschuss ein.
Versuchsaufbau: Links das Bettermann-Ladekabel mit dem 0..10V-Eingang. Das schwarze dicke Kabel links geht zur geschalteten Steckdose (CEE 230V/16A). Unten links geht das Kabel zum Fahrzeug.
rechts die Box mit dem Altenburger Dimm-Aktor, der mit 12V versorgt wird (schwarzes ganz dünnes Kabel). das grüne Kabel, das nach rechts weggeht, ist der EIB/KNX-Bus. Das schwarze Steuerkabel von der Box geht auf den Stecker des Bettermannkabels.
Ansteuerlogik für den GIRA-Homeserver mit dem grafischen Logikeditor.
Ganz oben die Ermittlung von Bezug bzw. Einspeisung als Differenz.
Dann links die Eingangswerte für den Regelkreis: Überschuss (Einspeisung), Momentaner Ansteuerwert 0-100% des Bettermannkabels, ganz rechts am Ausgang den Befehl zum Setzen des neuen Wertes, den ermittelten Differenzwert zum alten Wert und den ermittelten neu zu setzenden Wert. Das Ganze wird mit dem ersten Oszillator links unten alle 5 Sekunden ermittelt und gesestzt.
Da die Regelung nur minimal 1500 Watt nach unten regeln kann, schaltet eine zweite Logik die gesamte Steckdose stromlos, wenn der Überschuss zu gering ist und unter -100 W fällt und der Regler schn auf 0% unten ist. Die Regelung schaltet die Ladung wieder ein, wenn mind. 1600 Watt Überschuss auf dem System sind. Die An/Abschaltung geschieht höchstens alle 60 Sekunden, damit überflüssige Schaltvorgänge vermieden werden.
So sieht das Ganze auf meinem Panel aus, wenn abends mit den letzten Sonnenstrahlen der Regler auf beispielsweise 24% der Auslastung steht.
Man braucht dafür den Wert der momentanen Überschussleistung in Watt in Echtzeit auf dem Bus (Leistung PV-Anlage - Gesamt-Verbrauchsleistung).
Eine GIRA-Homeserver-Logik steuert einen Altenburger Dimmaktor 0..10V, der ein Bettermann-Ladekabel mit 0..10V ansteuert (Trimmpoti 25kOhm dazwischen).
Die Ansteuerung ist als Regelkreis aufgebaut: Alle 5 Sekunden wird der Überschuss ermittelt und damit ein Wert ((Überschuss-75)/100) ermittelt, der vom momentanen Stellwert (0%=0V bis 100%=10V) addiert oder subtrahiert wird. Damit regelt sich der Kreis selbständig immer auf ca. 75 W Überschuss ein.
Versuchsaufbau: Links das Bettermann-Ladekabel mit dem 0..10V-Eingang. Das schwarze dicke Kabel links geht zur geschalteten Steckdose (CEE 230V/16A). Unten links geht das Kabel zum Fahrzeug.
rechts die Box mit dem Altenburger Dimm-Aktor, der mit 12V versorgt wird (schwarzes ganz dünnes Kabel). das grüne Kabel, das nach rechts weggeht, ist der EIB/KNX-Bus. Das schwarze Steuerkabel von der Box geht auf den Stecker des Bettermannkabels.
Ansteuerlogik für den GIRA-Homeserver mit dem grafischen Logikeditor.
Ganz oben die Ermittlung von Bezug bzw. Einspeisung als Differenz.
Dann links die Eingangswerte für den Regelkreis: Überschuss (Einspeisung), Momentaner Ansteuerwert 0-100% des Bettermannkabels, ganz rechts am Ausgang den Befehl zum Setzen des neuen Wertes, den ermittelten Differenzwert zum alten Wert und den ermittelten neu zu setzenden Wert. Das Ganze wird mit dem ersten Oszillator links unten alle 5 Sekunden ermittelt und gesestzt.
Da die Regelung nur minimal 1500 Watt nach unten regeln kann, schaltet eine zweite Logik die gesamte Steckdose stromlos, wenn der Überschuss zu gering ist und unter -100 W fällt und der Regler schn auf 0% unten ist. Die Regelung schaltet die Ladung wieder ein, wenn mind. 1600 Watt Überschuss auf dem System sind. Die An/Abschaltung geschieht höchstens alle 60 Sekunden, damit überflüssige Schaltvorgänge vermieden werden.
So sieht das Ganze auf meinem Panel aus, wenn abends mit den letzten Sonnenstrahlen der Regler auf beispielsweise 24% der Auslastung steht.